變頻器輸出加裝保險絲

很不好意思~請要各位大大

由於我們賣出的機台特定一家會有變頻器燒毀現象
主管要求我在變頻器輸出端加掛保險絲,不知道版上的各位大大事否有過
同樣的經驗?

小弟我非常的猶豫,因為正常來說變頻器的輸出端最好不要加掛東西
請大大們給我意見

頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1643
文章 1647
威望 1643 點
金錢 3648 $
好評度 2219 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2013-4-26 19:16  資料  主頁 短消息  加為好友 
請問是什麼機臺呢?

方便提供回升電阻怎麼算的嗎?





我們相信機械是有生命的,是為了提供人類更好的生活而存在,請讓我們一起發揮創意,追求更美好的未來!
弘普自動化 機電整合規化師
趙昌永(Hoiward)為您服務~~~
頂部
kob755
新生入學
Rank: 1



UID 10229
精華 0
積分 9
文章 9
威望 9 點
金錢 20 $
好評度 10 點
閱讀權限 1
註冊 2008-4-11
狀態 離線
發表於 2013-4-26 19:29  資料  短消息  加為好友 
鑽頭的馬達
電阻夠用~控制器也沒跳異常
那個變頻器是那顆馬達專用的,而且只有賣到其中一家
客戶會燒毀

頂部
jonny_jean
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
老頭


Medal No.1  
UID 75
精華 0
積分 648
文章 748
威望 648 點
金錢 1484 $
好評度 836 點
閱讀權限 90
註冊 2006-1-6
狀態 離線
發表於 2013-4-26 23:47  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 kob755 於 2013-4-26 19:29 發表
鑽頭的馬達
電阻夠用~控制器也沒跳異常
那個變頻器是那顆馬達專用的,而且只有賣到其中一家
客戶會燒毀

變頻器燒毀,沒有跳異常真的少見,變頻器電源保護,馬達保護都沒動作嗎?請變頻器廠家提供維修損壞報告 是變頻器哪側的模塊損壞
還有妳主管為何請您加保險絲他覺得是輸出異常那就該檢查馬達跟機構





學技術真的要三心兩意.用心,關心,愛心.誠意,心意
經驗都是要靠時間一點一滴的累積
自助,人助
頂部
kob755
新生入學
Rank: 1



UID 10229
精華 0
積分 9
文章 9
威望 9 點
金錢 20 $
好評度 10 點
閱讀權限 1
註冊 2008-4-11
狀態 離線
發表於 2013-4-29 08:37  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
變頻器燒毀,沒有跳異常真的少見,變頻器電源保護,馬達保護都沒動作嗎?請變頻器廠家提供維修損壞報告 是變頻器哪側的模塊損壞
還有妳主管為何請您加保險絲他覺得是輸出異常那就該檢查馬達跟機構

因為廠商配合度的關西
所以主管判斷加先加保險絲看看
小弟是想說~這非廠商建議裝配方式不知道會不會對馬達或變頻器造成影響

頂部
ronny
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 29
精華 0
積分 538
文章 500
威望 538 點
金錢 57443023 $
好評度 819 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
狀態 離線
發表於 2013-4-29 12:00  資料  短消息  加為好友 
變頻器輸出側,如果是非裝保護不可的話
建議採用電磁開關,才能克服啟動電流,並且三相同時啟斷
至少也要能同時啟斷的NFB
保險絲如果只燒掉一個,會變成欠相
那時候就會比賽看是變頻先掛,還是馬達





積極不著急,謙卑不自卑,自信不自大
頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1643
文章 1647
威望 1643 點
金錢 3648 $
好評度 2219 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2013-4-29 18:28  資料  主頁 短消息  加為好友 


QUOTE:
因為廠商配合度的關西
所以主管判斷加先加保險絲看看
小弟是想說~這非廠商建議裝配方式不知道會不會對馬達或變頻器造成影響

很可能會影響(機率大到 正常情況沒有人會這麼做)。

還是回到原點,什麼牌子的變頻器,馬達線多長,什麼機臺,馬達容量如何選的,回升電阻怎麼算的 !?





發表於 2013-4-30 08:20  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 ronny 於 2013-4-29 12:00 發表
變頻器輸出側,如果是非裝保護不可的話
建議採用電磁開關,才能克服啟動電流,並且三相同時啟斷
至少也要能同時啟斷的NFB
保險絲如果只燒掉一個,會變成欠相
那時候就會比賽看是變頻先掛,還是馬達

不好意思修改一下,變頻器不是直接啟動,比較沒有啟動電流問題





積極不著急,謙卑不自卑,自信不自大
頂部
andyhomeman (慢慢來)
縱橫開闔
Rank: 2


UID 21064
精華 0
積分 168
文章 109
威望 168 點
金錢 350 $
好評度 237 點
閱讀權限 20
註冊 2011-9-27
狀態 離線
發表於 2013-4-30 10:02  資料  短消息  加為好友 
輸出端加保險絲不是解決的方式,還是把硬體構成了解(如farnnao大所言)以幫助找出問題點;況且選用的保險絲成本可能有點高(高速?超高速?1.0倍?1.5倍?)

頂部
jonny_jean
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
老頭


Medal No.1  
UID 75
精華 0
積分 648
文章 748
威望 648 點
金錢 1484 $
好評度 836 點
閱讀權限 90
註冊 2006-1-6
狀態 離線
發表於 2013-4-30 18:34  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 andyhomeman 於 2013-4-30 10:02 發表
輸出端加保險絲不是解決的方式,還是把硬體構成了解(如farnnao大所言)以幫助找出問題點;況且選用的保險絲成本可能有點高(高速?超高速?1.0倍?1.5倍?)

真的要找出問題,而且他這是個案一定有不合適的地方!裝保險絲的話還不如裝個電子電驛依馬達滿載電流即可不用算倍數
小弟我再一個瓦斯工廠看過裝電子電驛雙保險 規範規定

[ 本文最後由 jonny_jean 於 2013-4-30 18:36 編輯 ]





學技術真的要三心兩意.用心,關心,愛心.誠意,心意
經驗都是要靠時間一點一滴的累積
自助,人助
頂部
zipkao
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.5  
UID 310
精華 0
積分 1162
文章 940
威望 1162 點
金錢 1909 $
好評度 1634 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-18
狀態 離線
發表於 2013-5-18 14:20  資料  短消息  加為好友 
輸出再怎樣都不會燒毀INV
要處理沒有異常的燒毀,先拔掉接地腳,
INV腳座用電木板固定做隔離。
檢測INV三相入力對接地電壓差,
必要時加掛無紙記錄器24hr監控。
我打賭接地出了問題了。

要是輸出側掛保險絲就算沒燒也會讓你搞到燒掉。

頂部
jonny_jean
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
老頭


Medal No.1  
UID 75
精華 0
積分 648
文章 748
威望 648 點
金錢 1484 $
好評度 836 點
閱讀權限 90
註冊 2006-1-6
狀態 離線
發表於 2013-6-26 21:59  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 zipkao 於 2013-5-18 14:20 發表
輸出再怎樣都不會燒毀INV
要處理沒有異常的燒毀,先拔掉接地腳,
INV腳座用電木板固定做隔離。
檢測INV三相入力對接地電壓差,
必要時加掛無紙記錄器24hr監控。
我打賭接地出了問題了。
要是輸出側掛保 ...

inv的輸出有問題會燒變頻器的,比如說線材短路,馬達軸心掃膛,銅包鋁的馬達線圈
inv的輸入或是接地有問題比較會把輸入的模塊給打掛比如說湧浪電壓或湧浪電流
接地不良會使變頻的輸入炸,會使輸出電流偏高
前輩這是小弟遇過的
那變頻器輸出加保險絲壹定是要高速型抗高頻依馬達滿載電流選定





學技術真的要三心兩意.用心,關心,愛心.誠意,心意
經驗都是要靠時間一點一滴的累積
自助,人助
頂部
jackoll
榮譽會員
Rank: 2


UID 900
精華 2
積分 1283
文章 552
威望 1283 點
金錢 3236 $
好評度 2463 點
閱讀權限 200
註冊 2006-3-8
狀態 離線
發表於 2013-6-28 12:49  資料  短消息  加為好友 
您好:
一般來說 , 在變頻器的輸出端會再加上一組電磁開關做控制 , 以防遇到短路或欠相或其他例外之情況 ,
如果您的配置是如此 , 那麼比較可能就跟zipkao 所說的一樣 , 若如果您真的一定要加裝保險絲 ,
建議應該是用來切斷後端的電磁開關 , 這樣接點才會同步 , 否則應該是會有欠相的問題.





~沒有漁夫的世界,是魚的理想國度~