PLC天地網 
遊客:  註冊 | 登錄 | 幫助


 
標題: [求助] QJ71C24N 指令??
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-6-16 18:02  資料  短消息  加為好友 
QJ71C24N 指令??

請問各位先進.是否有關QJ71C24N的指令可供參考http://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享,bebAV+F
例如 Q PLC 如何分別讀取QJ71C24N 中CH1 (RS232)OR CH2(RS485)的值...又如何存取  如何寫出
3O&myP        Wd$mPLC天地網這部分的參考書好像很少 一般QPLC 的基本指令 又提的不清楚 如G.INPUT  S1 S1 D0 K0.....G.OUT.....
f(UaqX!@?/Zhttp://www.gpp-w.com/ 利昌機電這些指令 跟FX 系有很大的不同 ..實在看不懂http://www.gpp-w.com/ 利昌機電*xWj Czw
希望 能得到各位先進詳細指導...感恩..

頂部
kkliew623
榮譽會員
Rank: 2



Medal No.1  
UID 2
精華 0
積分 75
文章 61
威望 75 點
金錢 1689001 $
好評度 249 點
閱讀權限 200
註冊 2006-1-4
狀態 離線
發表於 2010-6-17 00:17  資料  短消息  加為好友 
just share with you....
:v/{$N'?2fo.E%Phttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化&Z'gX)o8mi
_

Have a nice day to u...



 附件: 您所在的用戶組無法下載或檢視附件
頂部
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-6-17 22:35  資料  短消息  加為好友 
不解

很抱歉 我還是看不懂  
7J&f2Nr7V!d1Fwww.gpp-w.com指令裡 from xx xx  g.input u xx  xx xx   各是何意 又 ch1  及 ch2 如何分別處理PLC天地網P'x)r0}F X
麻煩詳細一點  拜託...謝謝

頂部
ALECWANG2003
榮譽會員
Rank: 2


Medal No.1  
UID 9749
精華 0
積分 223
文章 185
威望 223 點
金錢 423 $
好評度 311 點
閱讀權限 200
註冊 2008-2-2
來自 台北
狀態 離線
發表於 2010-6-21 18:55  資料  短消息  加為好友 
參考看看吧 QJ71C24N的使用手冊  http://www.badongo.com/file/23485149





FA
頂部
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-6-21 23:22  資料  短消息  加為好友 
非常精采的資料www.gpp-w.com"ddT h j+o
不過 它複雜的程度似乎不是我能理解的
*qE'\ZF+u5G0Q]PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化這麼說吧
V W'xH_www.gpp-w.com我只是要在ch2 (485) 讀出一個條碼機的值
:z"gm1KJOm
{
然後運算後再由ch2 (485)傳出一組十進位碼 (9999)以下
h lw^1shttp://www.gpp-w.com/ 利昌機電不同設備但共用(485) 因為 一端讀 一端寫入 之前 在fx2 及fx3u  上都應用過
a'Z uh&Dhttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享只是這次因為 總體 i/o 太多 才用Q-PLC http://www.gpp-w.com/ 利昌機電^ b4_yD6iRG
沒想到差這麼多  
/~z;{]zJ+GU@8A8rhttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享真不知要用哪個指令

頂部
jecco
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5


Medal No.1   Medal No.7  
UID 724
精華 0
積分 1029
文章 575
威望 1029 點
金錢 1911 $
好評度 1598 點
閱讀權限 90
註冊 2006-2-24
狀態 離線
發表於 2010-6-23 11:09  資料  短消息  加為好友 
基本上,要用QJ71C24N去要讀碼機的資料,簡單來說……
4ms`N2xVwww.gpp-w.com1)用GP.OUTPUT這個指令來跟讀碼機要資料
m,X'dnil,CW
k zI'Ehttp://www.gpp-w.com/ 利昌機電
2)通訊正常,讀碼機的資料會傳到QJ71C24N的內部BUFFER區內o,MZ"O)o!u
3)用GP.INPUT去跟QJ71C24N要資料(這個部分要符合QJ71C24N的規範要求,不然它資料不會給你)
Ps5b {hbwww.gpp-w.com4)將讀回的資料解碼http://www.gpp-w.com/ 利昌機電5D0a~*u
uBo7Q

PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化L%d#|2QFqy
說難不難,不過設定倒是一堆,一個地方沒設到,資料就不會給你。
Y5Iv9Suwww.gpp-w.com
%N$ck&n{j GD因為你只是要資料,所以命令碼應該是固定的,這個部分不難寫,版主自已先試試看吧PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化#w3oA r,R2WK/x$Bn
如果真的不知道怎麼寫,再看範例吧,以上



 附件: 您所在的用戶組無法下載或檢視附件




如以上說明有錯,請各位大大指正,感激不盡
~~自控的最高境界~~
全心全意、登峰造極
頂部
gloveye
新生入學
Rank: 1



UID 13186
精華 0
積分 9
文章 5
威望 9 點
金錢 34 $
好評度 21 點
閱讀權限 1
註冊 2009-8-24
狀態 離線
發表於 2010-6-23 11:17  資料  短消息  加為好友 
以我的經驗, 技術手冊sh080006l
5]6B U ]Z"~9|6nQhttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享只要看ch1~ch4了解及硬體結構及接線設定http://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享 ^ox#GS
|3g

I/O及記憶體位置:3.8~3.9 重要
9XQVh#W9rh3U7Ibhttp://www.gpp-w.com/ 利昌機電接線:參考ch4.4-1~4.4-2http://www.gpp-w.com/ 利昌機電2nXF1e8p1x
設定:參考ch5www.gpp-w.comKu5z*I&bg3\
uP

程式部份:參考ch6無協定方式(範例照抄使用)及ch10指令說明(ch6有提到部分)
hhf
h6v(R3]N}
T~www.gpp-w.com
令外PLC指令集你也是需要看ASCII與BIN相互轉換指令http://www.gpp-w.com/ 利昌機電;\ j-Y3ZO-h$F%|
我對你應該有幫助
7q&pG[,F3s)]}http://www.gpp-w.com/ 利昌機電三菱操作手冊下載網址:
+[ K9C~:K4HPLC天地網http://download.mitsubishi-automation.com/branch/database/service/downloads_show.php?portal_id=1&doc_type=man&slang=2&sstr=Q+-1S+-AnS+-FR-+-Aj7+-Freq+-SW0

頂部
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-6-23 22:57  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 jecco 於 2010-6-23 11:09 發表
:b4}3CW}"UEK)zhttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享基本上,要用QJ71C24N去要讀碼機的資料,簡單來說……
;JE$Z
Z5??']6sPLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化
1)用GP.OUTPUT這個指令來跟讀碼機要資料http://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享
z#Qn'R.f

2)通訊正常,讀碼機的資料會傳到QJ71C24N的內部BUFFER區內www.gpp-w.com^9Srzd
3)用GP.INPUT去跟QJ71C24N要資料(這個部分要符合 ...

www.gpp-w.com1v t$W+[x+aX@
原則上 plc 並無主動要資料的問題  plc 只是等待 條碼機 丟出資料 plc 分析處理PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化)D kakBe J'@
將結果送出 送出後也無須等待回應
n+z5l?}"_$sCxZhttp://www.gpp-w.com/ 利昌機電只有這樣

頂部
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-6-25 09:20  資料  短消息  加為好友 
sm400    g.output  u12  k2  d30  m0http://www.gpp-w.com/ 利昌機電 o@*gr2B"C5la
已上程式 究竟 哪裡有問題   其中 u 不知何義 聽說是 24n 的起始i/o 所以從 u0 到 u12 全試過
7dL3z*ML/v
f;`_PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化
cpu 會跳異常 不解PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化$I*Vh8Fx/`B
手冊上好像有提到  j00  j01  cpu 中 input 及 output 指令 無法與中斷 共用 (不解)  中斷是指 程式中都不可用到 如call  cj  等嗎
:Ht/J*}4~5d&}PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化還是這兩個指令不能寫在 副程式中 ??
8R,e6\%R
lwDwww.gpp-w.com
令 叁數中  u 究竟何義  k2 的位置 是指 ch2 嗎?

頂部
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-6-25 21:46  資料  短消息  加為好友 
對於 g.output  終於有解
a*?(]~L0gPLC天地網g.output  ux s1  s2 mx  
:jbY.k
X@ wehttp://www.gpp-w.com/ 利昌機電
其中 ux 是 c24n 模組在 i/o 群中的位置起點 如 它的排列為 x/y 120 即設為 u12 (取前兩碼尾數去掉) 並不是插槽位置

X~ga3q2CPLC天地網
而 s1 是指定 ch1 或  ch2 但不能直接設 k1  或 k2 因為所指定的暫存器是一整組  (3個 ) 後兩個另有它用 故若使用 ch2 PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化w F ~Mi,PE:c%ZD(K
則 mov k2 d0  但此時 d1 即為通信檢查是否正常的暫存器  正常時為 0 異常時 可對照手冊上之異常碼
!p_:f3V3|PLC天地網重點是  此時 d2 為傳出資料的長度類別 bit 或 word 如未設定預設是 0 的話 會導致 cpu 異常. http://www.gpp-w.com/ 利昌機電#I"b5O5l.w0P!^j
而最後的m 是它的異常旗標9qOqms
BL m

g.input 應該也差不多 不過 我尚未成功  待續......
G{DH/Iozhttp://www.gpp-w.com/ 利昌機電http://www.gpp-w.com/ 利昌機電@&SYQi-d3}.r

PL
F@(q0g)U`o
以上測試心得望先進不吝指正

頂部
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-6-29 20:21  資料  短消息  加為好友 
對於g.input 依然無解
s/ZDB:^依手冊我的解讀 是 (若模組起始i/o 為120   使用 ch2 )無手順http://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享(z"[&H:y'p8|
程式應為 除設定系統(通訊速率.停止碼.檢查碼)
&Vvsw"t8K]Phttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享LD  X12A      .........................不甚了解何義  照抄9J0a[,N{~,v/_t'MN
OR  X12B     .........................不甚了解何義  照抄
zB|F]td/I%w p0Xwww.gpp-w.com[MOVP K2 D0].......................設為 CH2
nf!V(I9yk        dwww.gpp-w.com[FMOVP K0 D1 K2].................清除前次可能留下的資料www.gpp-w.com"KTp7{LZr|,QVG4w
[MOV K10 D3].........................接收資料長度 或..??不確定
!gj`(zP Xd2W$Kghttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享[G.INPUT  U12 D0 D10 M0]......U12 模組 從X/Y120開始 .....D0 把CH 設為2...... D10 接收資料暫存.............M0 接收是否異常http://www.gpp-w.com/ 利昌機電-IM l dA        uSi4Z
可是還是無法從 D10 中讀出任何資料?????

頂部
jinwei
縱橫開闔
Rank: 2



UID 7860
精華 0
積分 120
文章 84
威望 120 點
金錢 354 $
好評度 276 點
閱讀權限 20
註冊 2007-9-10
狀態 離線
發表於 2010-6-30 10:26  資料  短消息  加為好友 
一般來講條碼訊號都會有固定的起始碼跟結尾碼
cF Z
To:]&u_3QEPLC天地網
請參考buffer memory  AEH & B2Hhttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享hd7B|0n.f-o ]@6L+~I
將起始碼跟結尾碼寫入到上述位置www.gpp-w.comy%c&D5q0W
當接收到條碼的訊號,你的接收燈號X3(通訊模組在第一個位置)應該會閃一下PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化R$_NQ.}2q8T
附件是我在測試與FX2N及磅秤通訊時寫的測試程式提供您參考一下



 附件: 您所在的用戶組無法下載或檢視附件
頂部
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-6-30 23:22  資料  短消息  加為好友 
1. 接收燈號一直都是會閃(只要有發送)
$]}7VxC`5aV+~PLC天地網2.您的附件 我下載後 無法開啟

頂部
jinwei
縱橫開闔
Rank: 2



UID 7860
精華 0
積分 120
文章 84
威望 120 點
金錢 354 $
好評度 276 點
閱讀權限 20
註冊 2007-9-10
狀態 離線
發表於 2010-7-1 09:50  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 wpassion 於 2010-6-30 23:22 發表
G6o4W
O'X(g6xJ
1. 接收燈號一直都是會閃(只要有發送)http://www.gpp-w.com/ 利昌機電p`l/pI:i:N`
2.您的附件 我下載後 無法開啟

-Z&~7k-HW-oPLC天地網
#A0q4R2yQ        },Oo+[0LL        Owww.gpp-w.com接收燈號有亮,那您可監看 600H 以後的資料是否是您要的x
[Y]9iq

再以from讀出不一 定非得使用ginput
\qNX6f5O0La-k}http://www.gpp-w.com/ 利昌機電PLC天地網3S0w@@:T+b4]%C
無法開啟有可能是您在安裝gx時沒把ST Program的選項勾起來

頂部
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-7-1 21:48  資料  短消息  加為好友 
600H ?? 它在哪  如何監視?

頂部
jinwei
縱橫開闔
Rank: 2



UID 7860
精華 0
積分 120
文章 84
威望 120 點
金錢 354 $
好評度 276 點
閱讀權限 20
註冊 2007-9-10
狀態 離線
發表於 2010-7-2 09:26  資料  短消息  加為好友 
4F先進提供給您的說明看了嗎?PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化C mL"_&A'R0g1eg
L

3.9章節列出bfm所有說明
|CJ[[nQ?z*]X8cjwww.gpp-w.comwww.gpp-w.comE B5tm$H
O'e9vGH

Online-
*m7|1h~"Q\!Khttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享          Monitor-
+D5j$?jV                       Buffer memory batch
g$S^,kKI5B/D"^http://www.gpp-w.com/ 利昌機電PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化 L4k}Q"y/cb
[ 本文最後由 jinwei 於 2010-7-2 09:27 編輯 ]

頂部
wpassion
新生入學
Rank: 1


UID 1091
精華 0
積分 52
文章 50
威望 52 點
金錢 97 $
好評度 54 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-20
狀態 離線
發表於 2010-7-6 22:58  資料  短消息  加為好友 
真的 蠻難懂的  (無手順 單向輸入)www.gpp-w.com}P ]!yAI4P%{
1.確認通迅速率及檢查碼等 (由 PLC 參數 I/O assignment ---  switch seting)設定 sw1 sw 2為 ch1 的 速率及格式   sw3 sw4 為 ch2  ....sw5 為站號)^ZjP/k;AP
2.確認資料 格式 WORD 或 BIT  用 TO 指令設入 模組記憶體  H136 中   0 為 WORD   ---   1 為 BIT3IB;G['w TM%tbF
3.確認資料長度H144  或  結速碼H145  用 TO 指令 設入 模組記憶體    TOP  H0 H144 H0D K1 ...............TOP H0 H145 H0FFFF(不指定結束碼)    K1
*EMML5mhttp://www.gpp-w.com/ 利昌機電4.** H145 的長度計算 需加頭尾兩碼  依16進制 存入   後方 K1 是指單筆資料http://www.gpp-w.com/ 利昌機電
Q6[ x3P_q-~

5.G.INPUT U0 D0 D100 M0  ----- D0 不可直接設 常數K1..K2..  需經暫存器轉設  MOV D0 K2  (K2 為CH2)  另 D3 為經緩衝記憶體取出之資料長度(非接收長度)
}NJ0D/khttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享6.若傳入資料滿足 H145 所設長度 則D100----(D100+D3)會直接由緩衝記憶體讀出資料  若 接收後D100 看不到資料 應為長度不足 應縮短 H144 之值
6sM\#A!C4|!wV^2zPLC天地網7.看到資料後  通常需轉碼  如 BIN .. BCD .. ASCII 等http://www.gpp-w.com/ 利昌機電a!VK;c+Lx
8.以上有關 參數 皆可經由 GX Configgurator-SC 程式 直接設定 (不寫在程式中)----- 若你會用........
Z.Y,Hw*Zwww.gpp-w.com看懂了嗎?