encoder隔離線接地點問題

相信各位大大們都知道
encoder隔離線配線...一端接地要確實接地;另一端則是不接地
但...最近遇到一位外包商說接地點在encoder裡面就有
他的意思就是說接地點在encoder內部已經有接地(不需另接地)...另一端則是不接地
這個問題讓我思考很久.....encoder內部真的有接地嗎!?
還請各位高手們賜教...感恩

頂部
honey9000
縱橫開闔
Rank: 2


UID 1070
精華 0
積分 76
文章 57
威望 76 點
金錢 120 $
好評度 110 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-18
來自 taiwan
狀態 離線
發表於 2009-8-17 22:01  資料  短消息  加為好友 
你用三用電表, 量一下隔離線和Encoder金屬外殼部分, 是否導通便可知是否內部已接地

頂部
zipkao
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.5  
UID 310
精華 0
積分 1154
文章 936
威望 1154 點
金錢 1893 $
好評度 1619 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-18
狀態 離線
發表於 2009-8-18 05:28  資料  短消息  加為好友 
這問題前幾天也意識到了。J2S的編碼線隔離網原廠接法也是兩端接地的,馬達端好像是N腳(馬達N腳與外殼已經短路)Driver端則是與插頭鐵殼連接(同樣對接地腳也是短路),也一直在考慮要不要放棄馬達端的N腳連接。

頂部
c1233
論壇之寶
Rank: 4



UID 10130
精華 0
積分 447
文章 400
威望 447 點
金錢 862 $
好評度 493 點
閱讀權限 70
註冊 2008-4-1
狀態 離線
發表於 2009-8-18 08:20  資料  短消息  加為好友 
重點不是怎麼接地吧 是能不能用....
有時候廠房環境太惡劣 接地都省了
不管接一邊 兩邊 都不接.....重點是結果