PLC天地網 
遊客:  註冊 | 登錄 | 幫助


 
標題: [求助] 台達人機
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1682
文章 1686
威望 1682 點
金錢 3726 $
好評度 2286 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2009-5-12 10:48  資料  主頁 短消息  加為好友 
台達人機

前輩好 :
現有案子   單一PLC  但有多顆人機 (都是台達的)(MAIN A1 A2 A3 B1 B2 B3

分成兩條回路 都走RS485

         |---A1---A2----A3
MAIN--
         |---B1---B2---B3

請問台達人機有沒有直接寫好的表格,供我設定,
比如說  [email=MAIN@RWD9]MAIN@RWD9[/email]  = [email=A1@RWD10]A1@RWD10[/email]  = [email=A2@RWD11]A2@RWD11[/email]

有這樣的表格嗎 ?
還是,需要使用者自己在巨集裡編輯呢?

煩請前輩指點

頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 588
文章 446
威望 588 點
金錢 66289 $
好評度 897 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 線上
發表於 2009-5-12 22:40  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 farnnao 於 2009-5-12 10:48 發表
前輩好 :
現有案子   單一PLC  但有多顆人機 (都是台達的)(MAIN A1 A2 A3 B1 B2 B3

分成兩條回路 都走RS485

         |---A1---A2----A3
MAIN--
         |---B1---B2---B3

請問台達人機有沒有直接 ...

硬要照你的的搞,PLC可能要用SLIM TYPE的SV級外加TCP IP模組,且人機都要搭配MODBUS TCP IP模組,要靠台達技術支援應該也是很難,要是我,我會如下的方式.
反正他的初級PLC便宜,利用它來做MODBUS中繼站兼遠端I/O剛好,你遠端HMI都那麼多台,操作上應該不會要求很快速度.
main plc-->A1-->SS PLC1-->A2
              |        |
              |        -->SSPLC2-->A3
              |
               ->B1 -->SSPLC3-->B2
                       |
                       -->SSPLC4-->B3





升不上去的老兵
頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1682
文章 1686
威望 1682 點
金錢 3726 $
好評度 2286 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2009-5-13 08:12  資料  主頁 短消息  加為好友 
喔喔  對不起,是我沒打清楚


                 |---A1---A2----A3
MAIN HMI--
                 |---B1---B2----B3
上面這幾個都是人機
主人機再和 PLC要資料   

又因為客戶要求PLC的位置及數量,所以 才會以上面的方式來使用

還請前輩指點

頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 588
文章 446
威望 588 點
金錢 66289 $
好評度 897 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 線上
發表於 2009-5-13 08:41  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 farnnao 於 2009-5-13 08:12 發表
喔喔  對不起,是我沒打清楚


                 |---A1---A2----A3
MAIN HMI--
                 |---B1---B2----B3
上面這幾個都是人機
主人機再和 PLC要資料   

又因為客戶要求PLC的位置及數量,所以 ...

你的這個構想不久前我就敲過台達的人員啦,答案好像是無解,有解的方法,也有個但書,外加不保證.所以捰給你的方案是我也想好久的,比較可行,因為台達的東西價格優勢及人機功能不強,但絕對比富士好用多了,所以我才會給你這個提議,因為我未來中大型設備也想這樣做,新的方式如下你參考,台達人機當MASTER可以但SLAVE就不太行,主要HMI用好一點(也不會多貴),其他用一般的,搭配一些巨集,應該是不會造成人機及PLC間的DELAY,因為台達的巨集還可以.

main plc -->MAIN HMI -->SS PLC1-->A1
                          |        |
                          |        -->SSPLC2-->A2
                          |        |
                          |        -->SSPLC3-->A3
                          -->SSPLC4-->B1
                           |
                          -->SSPLC5-->B2
                           |
                          -->SSPLC6-->B3





升不上去的老兵
頂部
koshuchung
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3   Medal No.4  
UID 1
精華 0
積分 1513
文章 1385
威望 1513 點
金錢 105308 $
好評度 3492 點
閱讀權限 200
註冊 2006-1-4
狀態 離線
發表於 2009-5-13 11:05  資料  短消息  加為好友  添加 koshuchung 為MSN好友 通過MSN和 koshuchung 交談
andylee:
台達人機可以扮演子局嗎?





狗官!沒來由證據殺死江國慶,爾為交差。
小心!江國慶半夜一定來上門,等著賠命。
果報!黑心肚腸定無寸地容身,該死狗官。
滅門!柯南公正嚴明無誤什麼,絕子絕孫。
=====================================
頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 588
文章 446
威望 588 點
金錢 66289 $
好評度 897 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 線上
發表於 2009-5-13 12:29  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 koshuchung 於 2009-5-13 11:05 發表
andylee:
台達人機可以扮演子局嗎?

就是不行,才會建議他透過一個小的cpu模組作中繼.





升不上去的老兵
頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1682
文章 1686
威望 1682 點
金錢 3726 $
好評度 2286 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2009-5-13 13:23  資料  主頁 短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 andylee 於 2009-5-13 12:29 發表

就是不行,才會建議他透過一個小的cpu模組作中繼.

傷腦筋  沒辦法用嗎 !?

因為客戶其中一個要求就是現場不要有任何的 PLC
MAIN PLC  和  MAIN HMI   都擺在冷氣房
再拉線到機臺   並再對應的機臺旁 擺設簡易的人機 用來設定參數

為了這一塊   傷透腦筋     連CCLink的伺服都找出來用了......


請問前輩
台達人機當作子局   會有什麼問題嗎  !?

頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 588
文章 446
威望 588 點
金錢 66289 $
好評度 897 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 線上
發表於 2009-5-13 14:37  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 farnnao 於 2009-5-13 13:23 發表


傷腦筋  沒辦法用嗎 !?

因為客戶其中一個要求就是現場不要有任何的 PLC
MAIN PLC  和  MAIN HMI   都擺在冷氣房
再拉線到機臺   並再對應的機臺旁 擺設簡易的人機 用來設定參數

為了這一塊   傷透腦 ...

用圖片裡的那個方式吧,只不過自己把plc換成你要的方式,試的結果要貼上來,因為這是台達給我的,我也沒勇氣試.



 附件: 您所在的用戶組無法下載或檢視附件
本帖最近評分記錄
farnnao   2009-5-13 15:54  好評度  +10   感謝您的分享




升不上去的老兵
頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1682
文章 1686
威望 1682 點
金錢 3726 $
好評度 2286 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2009-5-13 16:07  資料  主頁 短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 andylee 於 2009-5-13 14:37 發表

用圖片裡的那個方式吧,只不過自己把plc換成你要的方式,試的結果要貼上來,因為這是台達給我的,我也沒勇氣試.

那人機豈不是要加裝網路模組了 !?

單PLC 多人機 怎麼這麼麻煩呢 ~"~

頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1682
文章 1686
威望 1682 點
金錢 3726 $
好評度 2286 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2009-5-13 17:34  資料  主頁 短消息  加為好友 
請問

1.在 [模組參數] --> [通訊] 裡COM2  COM3  通訊參數 的人機站號  若設為非0的數字是否就可以當作子局?

2.巨集指令INITCOM    似乎沒有設定 要將資料傳到哪一站,     請問是要擺在傳輸的資料裡嗎 ?

頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 588
文章 446
威望 588 點
金錢 66289 $
好評度 897 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 線上
發表於 2009-5-13 22:18  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 farnnao 於 2009-5-13 17:34 發表
請問

1.在 [模組參數] --> [通訊] 裡COM2  COM3  通訊參數 的人機站號  若設為非0的數字是否就可以當作子局?

2.巨集指令INITCOM    似乎沒有設定 要將資料傳到哪一站,     請問是要擺在傳輸的資料裡嗎 ?

看完你的擔心後,我只能跟你說,台達人機什麼都行,只有兩個不行,就是...."這個也不行,那個也不行",兩者擇一吧,不然沒救,錢多花點挑好一點的,不然聽說某些小廠牌(有大陸的有台製的),有多台人機支援slave模式,你試看看吧.





升不上去的老兵
頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1682
文章 1686
威望 1682 點
金錢 3726 $
好評度 2286 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2009-5-14 08:41  資料  主頁 短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 andylee 於 2009-5-13 22:18 發表

看完你的擔心後,我只能跟你說,台達人機什麼都行,只有兩個不行,就是...."這個也不行,那個也不行",兩者擇一吧,不然沒救,錢多花點挑好一點的,不然聽說某些小廠牌(有大陸的有台製的),有多台人機支援slave模式,你試 ...

如果客戶願意多花點錢,那就萬事ok了 .....

硬著頭皮玩看看吧 ~~~~

是死是活 ,  都會Po上來的

謝謝前輩指教

頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1682
文章 1686
威望 1682 點
金錢 3726 $
好評度 2286 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2009-12-28 11:59  資料  主頁 短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 andylee 於 2009-5-13 08:41 發表
main plc -->MAIN HMI -->SS PLC1-->A1
                          |        |
                          |        -->SSPLC2-->A2
                          |        |
                          |        -->SSPLC3-->A3
                          -->SSPLC4-->B1
                           |
                          -->SSPLC5-->B2
                           |
                          -->SSPLC6-->B3

請問前輩:
1.所謂PLC支援ModBUS,是否代表人機可由同一Port存讀多臺PLC(只要相關通訊設定正確)。
2.那麼支援ModBUS的PLC可否做為Master呢?又該怎麼控制別人?

這張圖的規劃可以說是ModBUS遠端IO模組了嘛,32IN/6OUT~~3、4千就有了,
而且是走通訊(兩條對絞)、而不是用一般訊號線!
(想起手控面板64in64out 共百多條線硬是拉10m塞到人機下方的小小電控箱內)
台達真是讓人又愛又恨呀





我們相信機械是有生命的,是為了提供人類更好的生活而存在,請讓我們一起發揮創意,追求更美好的未來!
弘普自動化 機電整合規化師
趙昌永(Hoiward)為您服務~~~
頂部
c1233
論壇之寶
Rank: 4



UID 10130
精華 0
積分 447
文章 400
威望 447 點
金錢 862 $
好評度 493 點
閱讀權限 70
註冊 2008-4-1
狀態 離線
發表於 2009-12-28 19:51  資料  短消息  加為好友 
ModBUS是一個協定,跟連幾台或Slave和Master沒關係,主要還是要看設備有沒有規劃這功能進去。
http://zh.wikipedia.org/wiki/Modbus

人機通訊限制較多,因為人機好像沒辦法自己規劃通訊控制內容,都必需選用合用的Drive,當找不到時候就必需求助原廠,雖然設備都寫支援ModBUS,問題是控制讀寫功能碼不一樣,也是白搭。

頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 588
文章 446
威望 588 點
金錢 66289 $
好評度 897 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 線上
發表於 2009-12-28 20:47  資料  短消息  加為好友 
請問前輩:
1.所謂PLC支援ModBUS,是否代表人機可由同一Port存讀多臺PLC(只要相關通訊設定正確)。
是的,如果plc支援modbus,只要將plc設成slave模式就可以一台人機讀取多台plc了.
2.那麼支援ModBUS的PLC可否做為Master呢?又該怎麼控制別人?
可以,主動寫通訊程式呼叫其他子站作要讀寫位址的控制動作,
這張圖的規劃可以說是ModBUS遠端IO模組了
這一張主要是想利用一台主人機做主控制,其他設備較遠端的操作,要人可以在看的到的地方才可做手動操作,所以不想拉那麼多線跟遠端操作時不想配那麼多開關,就利用這樣子全靠通訊,一來省的拉線二來小型plc兼i/o端子就可以省下一個中繼端子的配線工時跟材料,如說真的會壞,一塊8in/8out的模組也不貴客戶應該都可接受.而且,遠端的子人機可以用232直接讀ss plc,ss plc再用485埠來跟主人機通訊,這樣等於善用所有的通訊埠,遠端全靠485近端全靠232完全不會怕通訊干擾lag等.


[ 本文最後由 andylee 於 2009-12-28 20:53 編輯 ]





升不上去的老兵
頂部
honey9000
縱橫開闔
Rank: 2


UID 1070
精華 0
積分 77
文章 58
威望 77 點
金錢 122 $
好評度 113 點
閱讀權限 1
註冊 2006-3-18
來自 taiwan
狀態 離線
發表於 2009-12-28 21:04  資料  短消息  加為好友 
台達人機內建漂準driver皆當人機為Master端使用, 若要將人機當Slave端使用, 就必須以巨集指令來控制COM埠, 但必須指定一台人機作為Master端, 所有人機RS485(2線式)並聯, Master端人機以CLOCK MACRO定時送出詢問
命令或寫入命令得到各Slave端人機資料, PLC再和Master端人機連結, 但此方式人機間通訊協定為設計者自訂.

頂部
brucechang
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 3587
精華 0
積分 1282
文章 1143
威望 1282 點
金錢 2440 $
好評度 1872 點
閱讀權限 100
註冊 2006-8-24
來自 葫蘆墩
狀態 離線
發表於 2009-12-28 21:25  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 honey9000 於 2009-12-28 21:04 發表
台達人機內建漂準driver皆當人機為Master端使用, 若要將人機當Slave端使用, 就必須以巨集指令來控制COM埠, 但必須指定一台人機作為Master端, 所有人機RS485(2線式)並聯, Master端人機以CLOCK MACRO定時送出詢問 ...

RS485接線叫橋接
不叫並聯
你可以真的並聯看看
是不是還可以看到全部的子站??


以上


Good Day


本帖最近評分記錄
farnnao   2009-12-28 22:42  好評度  +2   感謝您的教學




30歲以前,要跟對人
30歲以後,要做對事
40歲以後,作人最重要
50歲以後,錢要放在對的地方
頂部
c1233
論壇之寶
Rank: 4



UID 10130
精華 0
積分 447
文章 400
威望 447 點
金錢 862 $
好評度 493 點
閱讀權限 70
註冊 2008-4-1
狀態 離線
發表於 2009-12-28 21:53  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 brucechang 於 2009-12-28 21:25 發表


RS485接線叫橋接
不叫並聯
你可以真的並聯看看
是不是還可以看到全部的子站??


以上


Good Day

但....B大.....這問題我一直想不通
RS-485是用輪詢方式做通訊,但我把Salve端全部的正和負併接在一起,也是可以通。不知道有什麼差別...

頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1682
文章 1686
威望 1682 點
金錢 3726 $
好評度 2286 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2009-12-28 22:38  資料  主頁 短消息  加為好友 
台達還有出遠端modbud模組
可擴加其他DIO AIO 模組
只是很好奇,會比ss便宜嗎 !?

找到PLC"ModBUS"的指令了,雖不像人機那麼方便,
但至少比"RS"指令好上千百倍

[ 本文最後由 farnnao 於 2009-12-28 22:42 編輯 ]





我們相信機械是有生命的,是為了提供人類更好的生活而存在,請讓我們一起發揮創意,追求更美好的未來!
弘普自動化 機電整合規化師
趙昌永(Hoiward)為您服務~~~
頂部
brucechang
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 3587
精華 0
積分 1282
文章 1143
威望 1282 點
金錢 2440 $
好評度 1872 點
閱讀權限 100
註冊 2006-8-24
來自 葫蘆墩
狀態 離線
發表於 2009-12-29 17:49  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 c1233 於 2009-12-28 21:53 發表


但....B大.....這問題我一直想不通
RS-485是用輪詢方式做通訊,但我把Salve端全部的正和負併接在一起,也是可以通。不知道有什麼差別...

從Station 0直接拉線到Station 10(中間沒間斷)
中間再以分歧點Branch m拉到Station m
這樣叫並聯

接線從Station 0到Station 1(線咖扠)
再從Station 1到Station 2(線咖扠)
:
:
再從Station m-1到Station m
再終端電阻
這叫橋接

先前經高人提醒
回過頭看一下各RS485通訊線路的接法
它畫得方式跟以前電路上的並聯畫法並不相同
真正原因為何
我不十分清楚(有賴高手提點)
但使用並聯接法時
沒發生問題
只能說算你好運


以上

Good Day





30歲以前,要跟對人
30歲以後,要做對事
40歲以後,作人最重要
50歲以後,錢要放在對的地方
頂部
 