請問台達電子的PLC

請問先進是否有使用台達電子的PLC經驗?他的功能及穩定性是否佳?

頂部
ronny
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 29
精華 0
積分 537
文章 499
威望 537 點
金錢 57443021 $
好評度 818 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
狀態 離線
發表於 2008-5-28 23:30  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 laipe5501 於 2008-5-27 13:44 發表
請問先進是否有使用台達電子的PLC經驗?他的功能及穩定性是否佳?

剛用5台,就有一台
RS-485 <==> 人機
通訊異常,按鍵了十幾秒,PLC 才ON
工程師堅持不可能,非要當場見證
當場換掉PLC,5分鐘OK
手冊上被我找出幾個BUG
兩個通路系統我都找過了,各有千秋

不過原則上來講
比三菱用起來友善多了
還是可以用的





積極不著急,謙卑不自卑,自信不自大
頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 578
文章 436
威望 578 點
金錢 66270 $
好評度 880 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 離線
發表於 2008-5-29 08:05  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 ronny 於 2008-5-28 23:30 發表


剛用5台,就有一台
RS-485  人機
通訊異常,按鍵了十幾秒,PLC 才ON
工程師堅持不可能,非要當場見證
當場換掉PLC,5分鐘OK
手冊上被我找出幾個BUG
兩個通路系統我都找過了,各有千秋

不過原則上來 ...

哈...學長你也在用台達了喔,我最近剛開發一台也是,不過一塊ad給我出現問題,跟台達原廠橋很就也跟經銷商橋很久,材換了一塊新的給我,不過那一塊的問題還沒給我詳細的答案,其實台達還是有一點品質上的問題不是很穩定,但單純i/o控制的話就比較沒問題,價格真的是主要因素.只不過希望他爭氣一點.





升不上去的老兵
頂部
koshuchung
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3   Medal No.4  
UID 1
精華 0
積分 1513
文章 1385
威望 1513 點
金錢 105308 $
好評度 3492 點
閱讀權限 200
註冊 2006-1-4
狀態 離線
發表於 2008-5-29 12:37  資料  短消息  加為好友  添加 koshuchung 為MSN好友 通過MSN和 koshuchung 交談
我有一位小朋友在廣州市,且為台達代理!據他說:經常發現不明錯誤並回覆相關訊息到台灣台達!台達幾乎都是丟一個PLC編輯軟體的安裝部署要其重新安裝,才能修正。且相當頻繁。呵呵呵∼我是聽人說的呵,以台達官方說法為主。





狗官!沒來由證據殺死江國慶,爾為交差。
小心!江國慶半夜一定來上門,等著賠命。
果報!黑心肚腸定無寸地容身,該死狗官。
滅門!柯南公正嚴明無誤什麼,絕子絕孫。
=====================================
頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 578
文章 436
威望 578 點
金錢 66270 $
好評度 880 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 離線
發表於 2008-5-29 12:46  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 koshuchung 於 2008-5-29 12:37 發表
我有一位小朋友在廣州市,且為台達代理!據他說:經常發現不明錯誤並回覆相關訊息到台灣台達!台達幾乎都是丟一個PLC編輯軟體的安裝部署要其重新安裝,才能修正。且相當頻繁。呵呵呵∼我是聽人說的呵,以台達官 ...

其實台達的故障率很高,早上剛又試用了他的溫控模組DTC1000想說價格低廉,又都寫說不論任何TYPE的都可用,類比訊號也行,結果,用他的軟體把K TYPE改成4-20MA訊號輸入,就不行了,現在還請廠商研究中,真的是多災多難





升不上去的老兵
頂部
ronny
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 29
精華 0
積分 537
文章 499
威望 537 點
金錢 57443021 $
好評度 818 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
狀態 離線
發表於 2008-5-29 22:41  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 koshuchung 於 2008-5-29 12:37 發表
我有一位小朋友在廣州市,且為台達代理!據他說:經常發現不明錯誤並回覆相關訊息到台灣台達!台達幾乎都是丟一個PLC編輯軟體的安裝部署要其重新安裝,才能修正。且相當頻繁。呵呵呵∼我是聽人說的呵,以台達官 ...

好笑的是,他的便利指令(三菱沒有的)DCLLM-->Y0脈波輸出+ENCODER 閉迴路控制
手冊上的範例程式竟然是錯的
指令的相關暫存器也寫錯了(電子齒輪比)-->打了好幾通電話,老半天才問出來
此指令利用EI(中斷)來切斷Y0 輸出也停不了-->至今無解,直接將指令OFF才會停

最後拼拼裝裝來達到功能要求-->其實用三菱的也拼湊的出來
當成是練功

我還有一個DVP-01PU的案子 -->類似FX2N-10PG的定位模組
可支援電子手輪-->玩看看





積極不著急,謙卑不自卑,自信不自大
頂部
SONG
新生入學
Rank: 1



UID 9551
精華 0
積分 35
文章 37
威望 35 點
金錢 83 $
好評度 44 點
閱讀權限 1
註冊 2008-1-3
狀態 離線
發表於 2008-6-2 10:43  資料  短消息  加為好友 
台達的其他產品我們還加減用
(如人機、溫控、伺服)
PLC我是絕對不碰的
寧願用士林AX系列,價錢也省不了多少
至少壞掉還買得到零件
就算停產了,升級成新產品(如FX3U)也簡單

PLC的東西維修問題後患無窮阿
就算10幾年前的東西客戶都要你負責

頂部
andywu428
實力戰將
Rank: 5Rank: 5


UID 6075
精華 0
積分 270
文章 192
威望 270 點
金錢 605 $
好評度 488 點
閱讀權限 30
註冊 2007-3-14
狀態 離線
發表於 2008-6-2 10:48  資料  短消息  加為好友 
485要跟台達變頻器通,用起來很不方便,偶而也會斷線,
覺得奇怪的是:同公司的產品,為何在485方面整合的如此差?
感覺有各自為政的味道.

頂部
koshuchung
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3   Medal No.4  
UID 1
精華 0
積分 1513
文章 1385
威望 1513 點
金錢 105308 $
好評度 3492 點
閱讀權限 200
註冊 2006-1-4
狀態 離線
發表於 2008-6-3 22:00  資料  短消息  加為好友  添加 koshuchung 為MSN好友 通過MSN和 koshuchung 交談
如此說來;朋友說的相差不遠了。





發表於 2008-6-4 08:57  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 andywu428 於 2008-6-2 10:48 發表
485要跟台達變頻器通,用起來很不方便,偶而也會斷線,
覺得奇怪的是:同公司的產品,為何在485方面整合的如此差?
感覺有各自為政的味道.

之前我問羅升 台達變頻器+台達人機=通訊沒問題且人機顯示速度快
跟我說他們已經做過沒問題

但我還是怕怕的....不敢這樣用

頂部
SONG
新生入學
Rank: 1



UID 9551
精華 0
積分 35
文章 37
威望 35 點
金錢 83 $
好評度 44 點
閱讀權限 1
註冊 2008-1-3
狀態 離線
發表於 2008-6-4 11:09  資料  短消息  加為好友 
據我使用過的經驗 HMI + 多台INV +溫控器(全部台達)
連線設定是很簡單
但是INV RS-485 用RJ-11 電話線接頭,並聯很麻煩
台達工程師說:另一頭剪開,全部拉到端子臺再一起並聯就好了
這樣好像跟傳統RS-485接線差很多?
終端電阻也不知道要怎樣辦

事實證明,連線穩定度實在是很差

頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 578
文章 436
威望 578 點
金錢 66270 $
好評度 880 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 離線
發表於 2008-6-4 12:47  資料  短消息  加為好友 
最近用了一塊04tc-s,溫度顯示誤差很大,動不動就給我跑掉,真的是沒信心到極點.





升不上去的老兵
頂部
c1233
論壇之寶
Rank: 4



UID 10130
精華 0
積分 447
文章 400
威望 447 點
金錢 862 $
好評度 493 點
閱讀權限 70
註冊 2008-4-1
狀態 離線
發表於 2008-6-4 12:56  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 SONG 於 2008-6-4 11:09 發表
據我使用過的經驗 HMI + 多台INV +溫控器(全部台達)
連線設定是很簡單
但是INV RS-485 用RJ-11 電話線接頭,並聯很麻煩
台達工程師說:另一頭剪開,全部拉到端子臺再一起並聯就好了
這樣好像跟傳統RS-485接 ...

我之前是自己焊一塊小版子 把線全部都拉到這版子上
但我感覺這樣會有干擾問題 所以下次要用的話我會改用歐式端子台

RJ-11頭也真的很討厭 都沒辦法量線有沒有接好

頂部
koshuchung
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3   Medal No.4  
UID 1
精華 0
積分 1513
文章 1385
威望 1513 點
金錢 105308 $
好評度 3492 點
閱讀權限 200
註冊 2006-1-4
狀態 離線
發表於 2008-6-6 01:37  資料  短消息  加為好友  添加 koshuchung 為MSN好友 通過MSN和 koshuchung 交談
今天因朋友使用圖控來進行台達PLC的485連線失敗,且485連線數量為13台PLC!請我幫忙,但我上哪裡借13台?因此當然不能一次連13台來測試!就借了兩台來測試,很好連,不費勁就連上了。我是首次使用台達PLC進行測試!因此;慨括來說連線的容易度是相當高的!
但是,相關台達485 ModBus RTU的位址對應表在官方找的我胡說八道!後來網路上找到這個!但是位址好像又 ^||| ...有興趣的可以下載去看看。
[attach]1928[/attach]
以國產軟體的操作度來說,也算相當用心的經營了!十分鐘後,我就能操作的希哩嘩喇,用直接輸入的方法也快的許多!操作手冊也算滿足了多數使用者的需求,細看後卻覺得,很多文字都像似英文的倒裝句語法!再次細看,有點對岸文字形跡出現,我還能接受就是。
軟體的質感也不錯(恕我用質感這形容詞,又不是毛皮),不刺眼且容易辨識。且通訊埠的設定與CRC計算工具的安置算貼心了!
哎∼我一個不小心將沒有END的階梯圖給傳進去PLC!!它讓我傳耶(是怎樣?NB比較好?)!傳完後,Error是一定的!修正後自然就好了,這部分我就不批評了。
使用圖控內建的標準MODBUS RTU驅動程式直接連線的效能也不差,一個框最大能取回64還不錯!
ENT的網路模組與圖控內建的標準MODBUS TCP/IP也很輕易的就掛上網路,讀取/寫入的速度我倒是沒去測試!若使用四套PLC掛載ENT的網路模組,並規定在50微秒內自四套PLC取回1000個Tag(唯讀),不知道它的結果會如何?CPU會不會塞車哦!還是哪一家北部的台達代理,善信大德願意提供硬體來測試!吾人一定用心測試!^^
看見了官網推出了帶有485 ModBus Remote!支援10#命令!我是很想試試看,用SCADA進行控制不知如何!?



 附件: 您所在的用戶組無法下載或檢視附件




發表於 2008-6-6 10:15  資料  短消息  加為好友 
依據過去經驗,RS-485雖然號稱可以連到32台
不過問題很多,PC端的RS-232通訊PORT會初現瓶頸
且後續故障時查線很麻煩
只要一台接觸不良,就有可能造成其他站也不通

後來我們都買研華或MOXA的多PORT 的RS-232/485 卡
(卡上有內建為處裡器的效率、穩定度較好)
它會附加一個接線盒,每台PLC都是1對1接線
所以接線較單純,也很好查線

現在很多家都有出EtherNet/RS-232/485 串列伺服器
用起來更方便了

頂部
andylee
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 27
精華 0
積分 578
文章 436
威望 578 點
金錢 66270 $
好評度 880 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
來自 八卦山下
狀態 離線
發表於 2008-6-19 17:12  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 andylee 於 2008-6-4 12:47 發表
最近用了一塊04tc-s,溫度顯示誤差很大,動不動就給我跑掉,真的是沒信心到極點.

最新情報,確定這一咼溫度值真的不穩,不論是用現在值或平均值,用現在值會突然干擾,假設設定50度,會偶而給你70或40等不等的雜訊干擾,用平均值就因為干擾很大,會造成平均下來高溫不準低溫也不準,想說好吧那來個內部修正offset吧,更慘,代理商死不相信,她們內部也自己做了個測試,試到最後她們也承認是產品問題,還跟我說,因為多少錢所以只能買到什麼等級的貨色,這點要客戶原諒,這..............算了,打死不用了,最近被台達稿的烏煙瘴氣的.案子又不能不做完,好吧買DTC1000系列溫控模組,目前市起來還可接受,就不知未來會如何.

[ 本文最後由 andylee 於 2008-6-19 17:14 編輯 ]





升不上去的老兵
頂部
ronny
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3  
UID 29
精華 0
積分 537
文章 499
威望 537 點
金錢 57443021 $
好評度 818 點
閱讀權限 100
註冊 2006-1-5
狀態 離線
發表於 2008-6-19 20:37  資料  短消息  加為好友 


QUOTE:
原帖由 andylee 於 2008-6-19 17:12 發表

最新情報,確定這一咼溫度值真的不穩,不論是用現在值或平均值,用現在值會突然干擾,假設設定50度,會偶而給你70或40等不等的雜訊干擾,用平均值就因為干擾很大,會造成平均下來高溫不準低溫也不準,想說好吧那來個內 ...

目前只剩一個case 有用台達的
看用起來好不好用,再決定續用與否
反正我是過路財神
貴不貴對我來說不是很重要
好不好用就很重要





發表於 2008-7-4 17:21  資料  短消息  加為好友 
最新一個case 的結果出爐
DVP-48EH2+DVP-01PU-H2(定位模組--類似10PG,支援手輪)
在做停電記憶位置時
01PU 有分#33 現在位置(PLS),#37 現在位置 UNIT
RUN 時將#33 的值讀到PLC 的停電保持區
斷電之後再將其回存(#37 無法存入)
再讀回#37 的時候,#37的值會跟#33 一樣
結論--如果用PLS 單位就OK
但是如果用UNIT -->死棋

如果問我有機會不會再用,答案肯定很難





積極不著急,謙卑不自卑,自信不自大
頂部
bruce
新生入學
Rank: 1



UID 9868
精華 0
積分 1
文章 1
威望 1 點
金錢 2 $
好評度 1 點
閱讀權限 1
註冊 2008-2-26
狀態 離線
發表於 2008-7-10 00:24  資料  短消息  加為好友 
大約兩年前小弟的plc,hmi和inv全是台達產品...但現在打死也不再用了....收不完的爛攤

頂部
farnnao (弘普 PLC ~趙昌永~)
尊貴之星
Rank: 5Rank: 5
追求完美


UID 10633
精華 0
積分 1665
文章 1669
威望 1665 點
金錢 3692 $
好評度 2259 點
閱讀權限 90
註冊 2008-5-26
來自 台灣-南部
狀態 離線
發表於 2010-10-13 14:11  資料  主頁 短消息  加為好友 
我的天,
又踩到地雷~~~PLC送回廠.......





我們相信機械是有生命的,是為了提供人類更好的生活而存在,請讓我們一起發揮創意,追求更美好的未來!
弘普自動化 機電整合規化師
趙昌永(Hoiward)為您服務~~~
頂部
 




本論壇支付平台由支付寶提供
攜手打造安全誠信的交易社區   Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
Processed in 0.021858 second(s), 7 queries , Gzip enabled


目前時區 GMT+8, 現在時間是 2014-9-19 01:41 清除 Cookies - 聯繫我們 - gpp-w.com - Archiver