發表於 2006-10-17 22:11  資料  短消息  加為好友 
【討論】請問隔離線的正確接法

  請問隔離線的正確接法

頂部
jackoll
榮譽會員
Rank: 2


UID 900
精華 2
積分 1302
文章 559
威望 1302 點
金錢 3250 $
好評度 2477 點
閱讀權限 200
註冊 2006-3-8
狀態 離線
發表於 2006-10-17 23:04  資料  短消息  加為好友 
依距離而定.
:]!p#zq5UwbPLC天地網隔離線的目的是要屏閉線路中因其他線路或是元件所生的感應磁場所產生的反電勢,避免其干擾到低電壓或電流的訊號裝置.
[-x)f0`(eG:d*IWPLC天地網隔離線的接法採一般單方向接地方式,就是一端焊接在接頭上,一端引入訊號接地,如果是系統只有帶電的動力接地不如不要接,可以在線路上外加磁性元件.
1kveS
|:| mdhttp://www.gpp-w.com/,PLC,自動控制,軟體分享
也可以使用將隔離線中間截斷,然後採用雙向接地的方式,(距離太長的話)或是多處截斷多處接地的方式.
N}!vE._0S'KN比較好的方式是,採用兩端接頭單獨訊號接地(就近處),隔離線單方向接地另一端不接
cZ SE zhttp://www.gpp-w.com/ 利昌機電可以防止因外殼漏電造成的損壞,也可以達到將感應電勢排除的目的.http://www.gpp-w.com/ 利昌機電,D2T3X w(gu
不管你怎麼做只要記得一個目的,就是將感應電勢用最快的方法排掉,並且不要在接線時使之成為迴路