PLC天地網 
遊客:  註冊 | 登錄 | 幫助


 
標題: [討論] 【討論】請問隔離線的正確接法
fdfdoz
新生入學
Rank: 1



UID 1352
精華 0
積分 39
文章 20
威望 39 點
金錢 69 $
好評度 62 點
閱讀權限 1
註冊 2006-4-5
狀態 離線
發表於 2006-10-17 22:11  資料  短消息  加為好友 
【討論】請問隔離線的正確接法

  請問隔離線的正確接法

頂部
jackoll
榮譽會員
Rank: 2


UID 900
精華 2
積分 1313
文章 570
威望 1313 點
金錢 3272 $
好評度 2538 點
閱讀權限 200
註冊 2006-3-8
狀態 離線
發表於 2006-10-17 23:04  資料  短消息  加為好友 
依距離而定.www.gpp-w.com$qJqD~$k
隔離線的目的是要屏閉線路中因其他線路或是元件所生的感應磁場所產生的反電勢,避免其干擾到低電壓或電流的訊號裝置.PLC天地網A*XFm2\*J!o `&T+WL
隔離線的接法採一般單方向接地方式,就是一端焊接在接頭上,一端引入訊號接地,如果是系統只有帶電的動力接地不如不要接,可以在線路上外加磁性元件.BLu#e2j
D(p-l

也可以使用將隔離線中間截斷,然後採用雙向接地的方式,(距離太長的話)或是多處截斷多處接地的方式.

z5f5Jt"^%YPLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化
比較好的方式是,採用兩端接頭單獨訊號接地(就近處),隔離線單方向接地另一端不接PLC天地網|OMRON|自動控制軟體中文化|GPP-W中文化{)wp2_begl
可以防止因外殼漏電造成的損壞,也可以達到將感應電勢排除的目的.
4}QUQ'J'hAwww.gpp-w.com不管你怎麼做只要記得一個目的,就是將感應電勢用最快的方法排掉,並且不要在接線時使之成為迴路





~沒有漁夫的世界,是魚的理想國度~
頂部
 




本論壇支付平台由支付寶提供
攜手打造安全誠信的交易社區   Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
Processed in 0.015448 second(s), 7 queries , Gzip enabled


目前時區 GMT+8, 現在時間是 2014-10-24 01:07 清除 Cookies - 聯繫我們 - gpp-w.com - Archiver